René Wit

René Wit plaatste in Warmtepompen

Het is de bedoeling dat wij met ons rijksmonument binnen kort met een hybride warmtepomp aan de slag gaan. Momenteel met onze 25 zonnepanelen die op de garage en veranda zijn geplaatst en natuurlijk met de bestaande saldering zijn we elektrisch neutraal, en gebruiken in de winter zoveel mogelijk elektrische verwarming. Ons gas verbruik is minimaal. Ik volg en hou de warmtepomp group graag op de hoogte, van elkaar leren we!
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Welk type warmtepomp wordt er overwogen en wat is de COP? Indien het een lucht-water warmtepomp is waar wordt de condensor (buitenunit) dan geplaatst (ivm vergunning) en met welke temperatuur gaan jullie verwarmen? Is er isolatie toegepast, met welke isolatiewaarde en met welke aanvoertemperatuur wordt er nu verwarmt?
René Wit
René Wit
We zijn nu meer dan een jaar verder, we zijn nu volledig elektrisch, we hebben in ons rijksmonument een waterwarmtepomp (en boiler) geplaatst van ECOForest met R290 (propaan) koelmiddel 2-10 kW, het voordeel van R290 is dat de water temperatuur tot 70 graden Celsius omhoog kan gaan, m.a.w. perfect voor normale radiatoren en boiler. Ook zoals vandaag met -6 graden , werkt uitstekend!!

inloggen of registreren om te reageren.