Goedemiddag Ik heb een buitenmuur aan de binnenzijde geïsoleerd. Na eerst een regelwerk van 2 cm dik gemaakt te hebben zijn PIR platen gemonteerd, toen klimaatfolie en vervolgens houtenplaten met daarop gipsplaten. Moet ik nu aan de buitenzijde enkele ventilatie in de voegen uitboren? Bij voorbaat dank Michael
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Eelco Dijkstra (Gemeente Amersfoort)
Indien bij isolatie aan de binnenzijde van een buitenmuur een spouw wordt aangehouden dan is een zwakke ventilatie van die spouw noodzakelijk! Door de spouw kan er condensatie optreden tegen de binnenzijde van de buitenmuur. Deze condensatie moet niet van dien aard worden dat er zich druppels vormen die naar beneden zakken tot op de vloer en daar zorgen voor vochtige balkkoppen/vloeren. Daarom is een zwakke ventilatie van die spouw belangrijk. Tegenwoordig is daarom het advies om geen spouw meer toe te passen maar de isolatie zonder luchtinsluiting, direct op de muur te verlijmen.