wouter Kooijman
wouter Kooijman
Hoi, Dat is vervelend. We zien dit wel vaker dat, na het dichtmaken van vloeren/schuimbeton, extra optrekkend vocht optreedt. Het vocht wordt dan niet meer afgevoerd via de houten vloer en/of kruipruimte en zoekt zijn weg via de muren. Ik verwacht dat drainage of iets dergelijks geen zin heeft. Maar naast injecteren wordt er ook laag in de muur een loodslab/plastic slab aangebracht om het optrekkende vocht te onderbreken. Dan gaat er een rij stenen uit, wordt er een vochtwerende slab aangebracht, en wordt het weer dichtgemetseld. Dat is ook ingrijpend, maar wel een definitieve (110%)oplossing. Optrekkend vocht kan tot 1,5 meter hoog komen en met een laag cement tegen de muur blijft de achterliggende muur nog steeds vochtig. Ik werk bij een ingenieursbureau en we doen ook onderzoek naar vochtoverlast (zowel bodemkundig als bouwkundig). We doen geen vochtonderzoek bij particulieren (wel funderingsonderzoeken overigens). Maar je kan eventueel even bellen voor tips. Mijn nummer is +31 6 128 97 958. Succes, Wouter Kooijman (Aveco de Bondt)

inloggen of registreren om te reageren.